دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیوتر!)

در اين بخش مي‌توانيد طرح آماده و کامل شده مرتبط با میکروکنترلرهای AVR را مشاهده بفرمایید

مدیران انجمن: SAMAN, sinaset, شوراي نظارت

نظرتان در رابطه با طرح های موجود در تاپیک چیست؟!

طرح های خوب و کاربردی و مفیدی هستن ادامه دهید
4
80%
طرح های خوبیست،اما سنسور DHT11 چندان ارزش توسعه ندارد!
1
20%
بطوری کلی طرح جایی کار بیشتر میداشت.
0
بدون راي
 
مجموع رای گیری: 5

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 6929
تاریخ عضویت: سه شنبه 26 آذر 1387, 4:20 pm
سپاس‌های ارسالی: 9170 بار
سپاس‌های دریافتی: 20870 بار
تماس:

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط sinaset » یک شنبه 11 تیر 1396, 2:32 pm

باسلام.
شما فیوزبیت را بر روی 8 مگاهرتز تنظیم کرده اید؟! پایه میکرو به سنسور به درستی اتصال یافته و مقاومت 5 کیلو اهم از vcc به روی پایه data ایسی اتصال یافته است؟!
باتشکر.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.

Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 31
تاریخ عضویت: جمعه 8 اردیبهشت 1396, 9:25 pm
سپاس‌های ارسالی: 3 بار

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط mrramezany » یک شنبه 11 تیر 1396, 3:44 pm

بله دقیقا همین کارها را انجام داده ام ولی دما و رطوبت روی عدد 250 قفل شده است ضمنا احتمال دادم دست سنسور باشد آن را عوض کردم ولی باز هم درست نشد.
در ضمن به جای مقاومت 5 کیلو من مقاومت 4/7کیلو وصل کرده ام آیا اشکالی دارد.

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 6929
تاریخ عضویت: سه شنبه 26 آذر 1387, 4:20 pm
سپاس‌های ارسالی: 9170 بار
سپاس‌های دریافتی: 20870 بار
تماس:

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط sinaset » یک شنبه 11 تیر 1396, 5:05 pm

سلام دوباره.
در هر صورت یک کاری را انجام نداده اید. یا اشتباه انجام داده اید. باید برگردید و ان را اصلاح کنید.
از طرف کدها و امتحان کردن مدار مشکلی بخصوصی نبوده است .
مقاومت که اشاره کردید.خیر مشکلی ندارد.
باتشکر.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.

Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 31
تاریخ عضویت: جمعه 8 اردیبهشت 1396, 9:25 pm
سپاس‌های ارسالی: 3 بار

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط mrramezany » دو شنبه 12 تیر 1396, 7:36 pm

با سلام
با عرض معذرت لطف کنید بگوئید که در استفاده از فایل کتابخانه ایا ربطی به پروگرام کردن دارد یا فقط کتابخانه برای شبیه ساز است و در جای دیگری استفاده نمی شود.البته این سوال را برای این پرسیدم که کار پروگرام را خودم انجام نمی دهم یعنی اطلاعات کافی و وسایل این کار را ندارم شخص دیگری برایم انجام داده و گفتم شاید اطلاعات شخص مورد نظر کافی نیست برای این کار.
متشکر

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 6929
تاریخ عضویت: سه شنبه 26 آذر 1387, 4:20 pm
سپاس‌های ارسالی: 9170 بار
سپاس‌های دریافتی: 20870 بار
تماس:

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط sinaset » دو شنبه 12 تیر 1396, 10:01 pm

سلام بر شما
شما اگر فایل هگز برنامه ( که در پوشه برنامه نیز می باشد)،را مستقیم بر روی میکروکنترولر پروگرام کرده باشید.(فایل که در صفحه اول معرفی شده بود،بدون تغییرات که خودتان داده باشید) برنامه نباید مشکلی داشته باشید.(چون فایل هگز تغییر و فرقی نمی کند با چه برنامه ان را پروگرام کنید)
باید بپرسید،که فیوزبیت را درست انجام داده اند و بر روی 8 مگاهرتز تنظیم کرده اند. ضمن اینکه مدار سخت افزار رو نیز خودتان به خوبی بررسی کنید تا مشکل پیدا شود.(معمولا اینجور مشکلات مربوط به اشکالات ریز در نحویه بستن مدار و .. می باشد).
باتشکر.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.

New Member
پست: 9
تاریخ عضویت: جمعه 18 اردیبهشت 1388, 2:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 10 بار

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن2-ارسال وایرلس)

پست توسط resss » شنبه 27 آبان 1396, 9:15 pm

sinaset نوشته شده:سلام بر شما.
تغییرات که اشاره کردید.اعمال کردم.[لینک خارجی برای کاربران مهمان مخفی است، لطفا برای مشاهده لینک ثبت نام نموده و یا وارد سایت شوید]می تونید دانلود کنید.
باتشکر.


سلام مهندس جان
سری قبل این برنامه رو براساس سنسور dht11 لطف کردید برام تغییر دادید

الان سنسور dht22 خریدم و میخوام با این سنسور راه اندازیش بکنم

مهندس امکانش هست تغییراتی که اعمال کردید ،همون باشه ولی تو برنامه سنسور dht22 رو لحاظ کنید؟


(دقیقتر بگم میخوام پورت c.5 پایه دیتا سنسور به میکرو باشه
وپایه هایی که از پورت d به lcd میره از 7 به 0 نامگذاری بشه (یعنی برعکس ) که این دو تا تغییر رو لطف کردید انجام دادید ولی الان با سنسور dht22 میخوام یعنی روی ورژن 2.3 این تغییرات اعمال بشه )
من هرکاری میکنم پایه های LCD تغییر نمیکنه

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 6929
تاریخ عضویت: سه شنبه 26 آذر 1387, 4:20 pm
سپاس‌های ارسالی: 9170 بار
سپاس‌های دریافتی: 20870 بار
تماس:

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط sinaset » یک شنبه 28 آبان 1396, 7:15 am

سلام بر شما

برای تغییر پایه های LCD باید از تغییرات درونی کدویژن استفاده کنید،این را در اینترنت جستجو کنید"تنظیم پایه های LCD در کدویژن"

کتابخانه DHT11 با DHT22 کمی متفاوت می باشد،بهتر از کتابخانه خودشان استفاده کنید.

حال کارهای که گفته شد رو انجام دهید،اگر بازهم به مشکل برخوردید،فایل برنامه را قرار دهید،تا بررسی شود.
باتشکر.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.

New Member
پست: 9
تاریخ عضویت: جمعه 18 اردیبهشت 1388, 2:26 pm
سپاس‌های ارسالی: 10 بار

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط resss » یک شنبه 28 آبان 1396, 3:08 pm

سلام
مهندس جان درست شد
فقط سرعت واکنش سنسور DHT22 خیلی پایینه و اختلاف دما و رطوبت در حد 6 تا 7 درجه داره
برای این مشکل باید چیکار کنیم؟
آخرین ويرايش توسط 1 on resss, ويرايش شده در 0.

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 6929
تاریخ عضویت: سه شنبه 26 آذر 1387, 4:20 pm
سپاس‌های ارسالی: 9170 بار
سپاس‌های دریافتی: 20870 بار
تماس:

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط sinaset » دو شنبه 29 آبان 1396, 8:10 am

سلام بر شما.

سنسور DHT22 فکر میکنم نزدیک به 1.5 ثانیه نیاز دارد،تا از دوباره اطلاعات را بفرستد. سنسور DHT11 رطوبت سنج با دقت پایین دارد! اما DHT22 بهتر و دقیق تر از DHT11 نیز می باشد.(ابتدا تاپیک را ببینید)
(*لازم به ذکر است، محدود اندازه گیری دما و رطوبت در سنسور DHT11 نیز بسیار پایین می باشد! بطوری کلی سنسور DHT11 برای کارهای خیلی خیلی معمولی می باشد،که احتمالا تا چند مدت دیگر نیز استفاده نمی شود! و DHT12 جایگزین ان میشود)
باتشکر.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.

New Member
پست: 1
تاریخ عضویت: سه شنبه 7 آذر 1396, 6:15 pm

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط MRF1405 » سه شنبه 7 آذر 1396, 7:01 pm

سلام ببخشید چرا دما رو درست نشون می ده ولی رطوبت رو فقط 250 نشون می ده

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 6929
تاریخ عضویت: سه شنبه 26 آذر 1387, 4:20 pm
سپاس‌های ارسالی: 9170 بار
سپاس‌های دریافتی: 20870 بار
تماس:

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط sinaset » سه شنبه 7 آذر 1396, 7:50 pm

سلام بر شما
از چه ورژنی استفاده کردید؟! مدار رو بدرستی ساخته اید؟! ایا در کدها تغییرات ایجاد کرده اید؟!
لازم به ذکر است،دما و رطوبت کالیبره شده می باشد.. برای همین احتمالا اشکال باید از موارد باشد که ذکر کردم.
باتشکر.
"قرآن"(کلام خدا) ...راه سعادت و خوشبختی.

New Member
پست: 8
تاریخ عضویت: شنبه 26 خرداد 1397, 5:55 am

Re: دماسنج و رطوبت سنج با سنسور DHT11 (ورژن3-دمابرروی کامپیو

پست توسط alipaydar » شنبه 26 خرداد 1397, 7:20 am

سلام من این برنامه رو برای MEGA16 تغیر دادم توی پرو تعوس مشکل نداره اما توی عمل 250 مینویسه سنسور رو با اردیانو تست کردمتصویر

ارسال پست

بازگشت به “طرح آماده و کامل شده AVR”