توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » دوشنبه 1 آذر 1395 20:30

ali.fathabadi64 نوشته است:سلام

ابگرمکن ما بوتان هست از کجا بفهمیم شیر ربع گرد آن خرابه ؟

سلام و خوش آمد به شما
منظورتون شیر تابستانه/زمستانه هست ؟
اگه بله , در حالتِ تابستانه حجم آبی که از آبگرمکن میگذره تقربباً 2 برابر میشه  اما با شیر مخلوطِ ظرفشوئی و روشوئی  نمیشه چک کرد چون زیاد مشخص نمیشه
باید با شیر آب معمولی چک کنین و یا شیلنگ آب خروجی آبگرمکن رو از دیوار جدا کنین و چک کنین
بنده آبگرمکن نو رو با شیر لباسشوئی دوقلو چک کردم .
آبدهی حدود 2 برابر شد

اگر اشتباه نکنم وقتی به چپ بگردونین تابستانه میشه
آخرين ويرايش توسط MOHAMMAD_ASEMOONI در چهارشنبه 3 آذر 1395 08:43, ويرايش شده 1 در کل.
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

2590

تشکر کرده: 1845 مرتبه
تشکر شده: 3386 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » دوشنبه 1 آذر 1395 23:56

سلام دوستان
  بهتره حداقل 4 ماه یک بار به 2 سرِ پیستونِ دیافراگم یک قطره روغنِ تمیز بزنین و سپس روی این شکاف رو با ورق آلومینیوم کاملاً بپوشونین تا گرد و غبار هوا روی میله نشینه وگرنه به مرور زمان این گرد و غبار با حرکتِ میله میره داخل و باعث خراب شدنِ اورینگِ میله و نشتِ آب از کنار میله میشه (از روغن موتور ماشین استفاده کنین . اگر نبود از روغن زیتون , اگر نبود هر روغنی که در آشپزخانه دارید )  
 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 

 لينکها براي کاربران مهمان قابل دسترسي نيست، براي مشاهده ي لينکها لطفا ثبت نام کرده و وارد شويد 
روغن زدن به میله باعث روان شدنش و به موقع روشن و خاموش شدنِ آبگرمکن میشه
  در حالت تابستانه پیستون بیشتر حرکت میکنه و بهتر میشه بهش روغن زد
====================================
  به روش زیر روغن بزنید
1- روکش آبگرمکن رو بردارین . برای این کار باید دسته ی تنظیم حرارت رو بکشین سمتِ خودتون و بردارین . زیرش یک یا 2  پیچ هست . بازشون کنین . روکش رو هل بدین به سمت بالا و بردارین
2- شیر تابستانه/زمستانه در وضعیت تابستانه بذارین
3- شیر گاز رو ببندین
4- به روش زیر , یک قطره روغن بزنین به سر سمتِ چپِ میله (نزدیک سوراخی که میله در اون فرو رفته)
5- قابلمه بزرگ بذارین زیر شیر آب گرم و بازش کنین تا میله حرکت کنه به چپ
6- در همین حالت , روغن بزنین به سر سمتِ راست میله
7- حالا شیر آب گرم رو چند بار باز و بسته کنین تا میله به چپ و راست حرکت کنه و روغن بره توی سوراخهای جای میله و نرم و روان بشه
8- روی شکاف رو با ورق آلومینیوم محکم بپوشونید (در نوع فندک دار نمیشه شکاف رو پوشاند چون فندک همونجا نصب شده مثل عکس اولی در بالا)
9- آبی که توی قابلمه جمع شده رو دور نریزید .  استفاده کنین برای باغچه یا گلدون یا سیفون یا لباسشوئی و غیره
  
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

2590

تشکر کرده: 1845 مرتبه
تشکر شده: 3386 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » چهارشنبه 3 آذر 1395 15:05

amirhosseinb نوشته است:با سلام خدمت دوستان
پکیج مدل اسمارت از شرکت تاچی در حالت زمستانه بعد از اینکه سیکل گرم کردن رو انجام میده و شعله خاموش میشه شروع به سوت کشیدن میکنه البته وقتی که دمای پکیج بالای 60 تنظیم میشه و به بالای این دما میرسه و خاموش میشه شروع میکنه به سوت کشیدن و به محض پایین امدن دما به زیر 60 درجه سوت قطع میشه البته اینم یگم هنگام سوت کشیدن اگر اب گرم باز بشه سوت کشیدن قطع میشه.

ممنون از وقتی که برای جواب دادن میزارید.

سلام
وقتی مشعل خاموش میشه فقط پمپِ شوفاژ روشنه که آب رو میفرسته  توی رادیاتورها و برمیگردونه به پکیچ . البته دائم روشن نیست بلکه برنامه ریزی شده تا یکی دو دقیقه آب رو بگردونه بعدش مدتی خاموش باشه
شاید هم پکیجهایی باشه که پمپ شوفاژش دائم روشن بمونه که اقتصادی نیست
شاید علت سوت زدنش  بیش از حد بالا رفتن فشار باشه
فشارسنج در دمای بالای 60 روی چند هست ؟
نباید از 2.5 یا 2.75 بیشتر بشه
وقتی داره سوت میزنه پیچ هوای یکی از رادیاتورها رو کمی شل کنین تا فشار کمی افت کنه
به محض قطع شدن سوت , پیچ هواگیری رو  محکم کنین تا فشار بیش از حد افت نکنه
به نظرم اینجوری مشکل حل بشه
نتیجه رو خبر بدین
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

amirhosseinb از این پست سپاسگزاري کرده است

New Member



no avatar
پست ها

2

تشکر کرده: 1 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

سه شنبه 2 آذر 1395 19:11

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

توسط amirhosseinb » پنج شنبه 4 آذر 1395 14:33

MOHAMMAD_ASEMOONI نوشته است:
amirhosseinb نوشته است:با سلام خدمت دوستان
پکیج مدل اسمارت از شرکت تاچی در حالت زمستانه بعد از اینکه سیکل گرم کردن رو انجام میده و شعله خاموش میشه شروع به سوت کشیدن میکنه البته وقتی که دمای پکیج بالای 60 تنظیم میشه و به بالای این دما میرسه و خاموش میشه شروع میکنه به سوت کشیدن و به محض پایین امدن دما به زیر 60 درجه سوت قطع میشه البته اینم یگم هنگام سوت کشیدن اگر اب گرم باز بشه سوت کشیدن قطع میشه.

ممنون از وقتی که برای جواب دادن میزارید.

سلام
وقتی مشعل خاموش میشه فقط پمپِ شوفاژ روشنه که آب رو میفرسته  توی رادیاتورها و برمیگردونه به پکیچ . البته دائم روشن نیست بلکه برنامه ریزی شده تا یکی دو دقیقه آب رو بگردونه بعدش مدتی خاموش باشه
شاید هم پکیجهایی باشه که پمپ شوفاژش دائم روشن بمونه که اقتصادی نیست
شاید علت سوت زدنش  بیش از حد بالا رفتن فشار باشه
فشارسنج در دمای بالای 60 روی چند هست ؟
نباید از 2.5 یا 2.75 بیشتر بشه
وقتی داره سوت میزنه پیچ هوای یکی از رادیاتورها رو کمی شل کنین تا فشار کمی افت کنه
به محض قطع شدن سوت , پیچ هواگیری رو  محکم کنین تا فشار بیش از حد افت نکنه
به نظرم اینجوری مشکل حل بشه
نتیجه رو خبر بدین


با سلام

راه حل شما رو ازمودیم متاسفانه جواب نداد,حتی تا 2.5 هم صبر کردیم نشد,هواگیری هم انجام شده متاسفانه بدون نتیجه بوده.یکبار به کلی گذاشتیم اب از رادیاتور حمام خالی شده,فشار به صفر رسید و با بالارفتن دمای اب به هنگام روشن شدن پکیج صدا نداد ولی به محض خاموش شدن شعله دوباره سوت کشید.به نظرم همان از پمپش باشه,پمپ هم هموا میگیرد؟شیر هواگیری پمپ اتوماتیک است؟

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

2590

تشکر کرده: 1845 مرتبه
تشکر شده: 3386 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » پنج شنبه 4 آذر 1395 23:48

amirhosseinb نوشته است:با سلام


راه حل شما رو ازمودیم متاسفانه جواب نداد,حتی تا 2.5 هم صبر کردیم نشد,هواگیری هم انجام شده متاسفانه بدون نتیجه بوده.
یکبار به کلی گذاشتیم اب از رادیاتور حمام خالی شده,فشار به صفر رسید و با بالارفتن دمای اب به هنگام روشن شدن پکیج صدا نداد ولی به محض خاموش شدن شعله دوباره سوت کشید.
به نظرم همان از پمپش باشه,پمپ هم هموا میگیرد؟شیر هواگیری پمپ اتوماتیک است؟

سلام
این صدای سوت رو متاسفانه ما نمیتونیم بشنویم
خودتون باید ببینین چه نوع سوتی هست و دقیقاٌ از کجای پکیج هست
ممکنه سوتِ موتور پمپ باشه . یعنی بلبرینگش یا بوشش روغن نداره و صدای سوت میده
در بعضی آبگرمکنها دیدم که وقتی هوا میکشه توی کوره صدای سوت میده
شاید هم پروانه ی پمپ که آب رو به گردش درمیاره رسوب گرفته و چرخشش صدا تولید میکنه
اگر کم کردنِ فشار باعث تغییر صدای سوت یا قطع شدنش نمیشه پس مشکل به فشار ربط نداره
هواگیری مدار پمپ همون هواگیری در رادیاتورها هست چون مدارشون یکی هست
یک تستِ دیگه هم میشه انجام داد:
زیر پکیج 4 تا شیر هست
یکیش ورودی آب شهر هست , یکیش آبِ گرم مصرفی , یکیش رفتِ شوفاژ که آب گرم رو میبره برای رادیاتورها و چهارمی هم آبِ رادیاتورها رو برمیگردونه به پکیج

وقتی داره سوت میزنه رفت رو ببندین ببینین سوت قعط میشه یا تغییر میکنه ؟ یا هر دو شیر رفت و برگشت رو ببندین و نتیجه رو ببینین
البته این تست مشخص نمیکنه که دقیقاً چی مشکل داره اما میشه بیشتر به عیب نزدیک شد که به احتمال زیاد پروانه ی پمپ هست و یا آرمیچر پمپ
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

قبلي

 


  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    بازديدها
    آخرين پست

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان