Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

توسط مهناز67 » چهارشنبه 10 خرداد 1396 12:49

مرسی از کمکتون حتما روغن میزنم

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

3015

تشکر کرده: 2373 مرتبه
تشکر شده: 4091 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » چهارشنبه 28 تیر 1396 22:13

afard نوشته است:با سلام
در مدل 3112 آبگرمکن دیواری بوتان از انتهای رگولاتور گاز ( جایی که شیاری تعبیه شده و حرکت سوپاپ دیده میشود) نشتی آب داشته و میزان شعله نیز متوسط میباشد.
موقع باز کردن شیر آب میزان نشتی زیاد شده و آب داغ نمیشود، میزان حرکت سوپاپ نیز کم میباشد ( حدود 2 میلیمتر) لطفا راهنمایی فرمائید

سلام
میله ی پیستون یک اورینگ داره که لاستیکی هست
اون اورینگ گشاد شده و آب میده
باید کاربراتور گاز رو از آبگرمکن باز کنین و 5 تا پیچ کاربراتور رو باز کنین و اورینگ رو با سنجاق قفلی در بیارین و عوض کنین و به میله پیستون هم یک قطره روغن بزنید
اورینگ فروشیها دارند
شاید خود فروشندگان قطعات بوتان هم داشته باشند
برای پیشگیری از این مشکل بهتره حداقل 6 ماه یک بار  از همون شکاف با دستمال کاغذی میله پیستون تمیز بشه و سپس طبق عکس صفحات قبل ,یک قطره روغن به دو طرفش زده بشه چون گرد خاکی که روی میله میشینه به مرور زمان اورینگ رو میسابه و گشاد میشه

=================================
اگر لاستیک دیافراگم هم سالهاست که عوض نشده پس بهتره اون رو هم با اورینگ عوض کنین
بعدش اگر هنوز مشکلی داشت مطرح کنین
بهتره از همه چیز فیلم و عکس بگیرین تا در جمع کردنِ قطعات سردرگم نشید
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

New Member



no avatar
پست ها

1

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

جمعه 13 مرداد 1396 23:11

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

توسط Ghsoheil » سه شنبه 17 مرداد 1396 23:19

سلام خسته نباشيد
من يه اب گرمكن بوتان دارم از اين دوشيره ها بابازكردن اب گرم اب خيلي داغي ميده ولي بابازكردن اب سرد تااينكه به حد نرمال برسه اب گرمكن خاموش ميشه يعني من يا اب سرد دارم ياگرم ميخاستم مشكلشو بدونم ممنون ميشم كمكم كنيد

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

3015

تشکر کرده: 2373 مرتبه
تشکر شده: 4091 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:20

Ghsoheil نوشته است:سلام خسته نباشيد
من يه ابگرمكن بوتان دارم از اين دوشيره ها
با بازكردن اب گرم , اب خيلي داغي ميده ولي با بازكردن اب سرد تا اينكه به حد نرمال برسه ابگرمكن خاموش ميشه يعني من يا اب سرد دارم يا گرم
ميخواستم مشكلشو بدونم
ممنون ميشم كمكم كنيد

سلام و خوش آمد به شما . سلامت باشید
منظورتون از 2شیره رو متوجه نشدم
اما اگر آبگرمکنتون یک آبگرمکن فوری ( بدون مخزن) هست پس نیازی نیست درجه ی آب رو اونقدر ببرین بالا که بیش از حد گرم بشه
درجه رو اونقدر کم کنین که نیازی به مخلوط کردنِ آب سرد و گرم نداشته باشین یعنی فقط شیرِ آب گرم رو باز کنین
با این کار در مصرف گاز صرفه جوئی میشه و استهلاک آبگرمکن هم کم میشه چون زیاد داغ نمیشه . آب هم سرد و گرم نمیشه چون وقتی سرد و گرم با هم باز بشه آبِ سرد میره توی لوله ی آب گرم چون فشار سرد بیشتره . درنتیجه آب گرم متوقف میشه و آبگرمکن هم خاموش میشه
در صفحات قبل جزئیات بیشتری در مورد مشکل سرد و گرم شدنِ آب نوشته شده
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

3015

تشکر کرده: 2373 مرتبه
تشکر شده: 4091 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » سه شنبه 24 مرداد 1396 19:28

rezayavar نوشته است:سلام
یک ابگرمکن دیواری بوتان رو سرویس کردم ولی در قسمت رگلاتور اونجا که یک سوراخ داره و میله ی پیستون پیدا هست اب میاد بیرون
میدونم بایستی اورینگش تعویض بشه ولی با دو پیج به رگلاتور بسته شده که زنگ زده و باز نمیشه و حتی یکی از پیچها از بیخ برید
حالا تنها راهش باز کردن همون قسمت است یا راه دیگری داره ؟
در ضمن میخواستم عکسی بزارم نمیدونستم با کدوم ابزار این کار رو بکنم اگه راهنمایی بفرمائید عکس هم میزارم

سلام
برای آپلود میتونین در سایت زیر ثبت نام کنین و عکسهاتون رو اونجا آپلود کنین و لینکش رو در مطلبتون قرار بدین

http://img.upload724.com/
در مورد چکه , همونطور که گفتین علتش خرابی اورینگِ میله ی پیستون هست . همون پیستونی که کنار دیافراگم هست و با فشار دیافراگم حرکت میکنه
اگر پیچها بار نمیشه چند راه داره:
1- به پیچ سالم روغن بزنین و یک روز ولش کنین تا شاید نرم بشه و باز بشه
2- اگر پیچ سالم باز بشه اونوقت کاربراتور آب رو میشه در آورد و اورینگ رو عوض کرد
3- اگر رگولاتور آب دراومد بعدش میتونین پیچ بریده رو با دریل و مته 2mm بردارین و یک پیچ مناسب ببندین جاش
4- اگر نتونستین کاربراتور آب رو با روش فوق دربیارین اونوقت باید سعی کنین پیچهای جای دیافراگم رو باز کنین تا رگولاتور آب دو نیمه بشه و پیستون رو دربیارین و اورینگ رو با نوک سنجاق قفلی دربیارین و یکی عین خودش بخرین و با روغن زیتون چربش کنین و نصبش کنین (سر سنجاق قفلی باید کمی کج بشه تا بتونین باهاش اورینگ رو درببارین)
یعنی لوله های مسی وصل شده به رگولانور آب باید ازش جدا بشه و 5 پیچ وسط رگولاتور آب هم باید باز بشه تا نیمی از رگولاتور دربیاد و نیمه ی دومش چسبیده باشه به کانالِ بین رگولاتورهای آب گاز . اما بهتره سعی کنین اون پیچ سالم رو چرب کنین و یک روز بهش مهلت بدین تا روغن نفوذ کنه توی رزوه هاش و بازش کنین
از نفت هم میشه استفاده کرد به جای روغن  

===============================
علت خراب شدنِ اورینگ همینه که چرب نیست و میله ی پیستون هم خشکه و گرد و خاکی هم که روی میله میشینه به مرور زمان باعث ساییده شدنِ اورینگ و گشاد شدنش و چکه دادنش میشه
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

3015

تشکر کرده: 2373 مرتبه
تشکر شده: 4091 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » جمعه 17 شهریور 1396 17:07

سلام دوستان.
  
اگه همه ی ساکنین خانه بتونند عادت کنند که وقتی آبِ ورودیِ آبگرمکن خیلی سرد هست شیر آب گرم مصرفی رو کمتر باز کنند دیگه هیچ نیازی به تغییرِ شیر تابستانه/زمستانه و یا شیر اصلی آبِ ورودیِ آبگرمکن ندارید
وقتی عادت کنین شیر آب گرم رو کمتر باز کنین این درست مثل اینه که شیر تابستانه/زمستانه رو گذاشته باشین روی حالتِ زمستانه یعنی آبِ کمتری و با سرعت کمتر از مُبَدّلِ آبگرمکن رد میشه پس آب بیشتر گرم میشه . به همین سادگی
مبدل همون لوله ی مارپیچ مسی هست که با آتش مشعل داغ میشه و باعث گرم شدنِ آبِ عبوری از مبدل میشه
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

New Member



no avatar
پست ها

1

تشکر کرده: 4 مرتبه
تشکر شده: 0 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 18 شهریور 1396 10:49

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: سلام

توسط مهدی رضایی » شنبه 18 شهریور 1396 11:27

باسلام خسته نباشید من ابگرمکن بوتان 3115 دارم پمپ ساختمان یا همسایه ها که اب را باز میکنن روشن میشه و جرقه میزنه بعد خاموش میشه ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

3015

تشکر کرده: 2373 مرتبه
تشکر شده: 4091 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » شنبه 18 شهریور 1396 19:09

مهدی رضایی نوشته است:باسلام خسته نباشید من ابگرمکن بوتان 3115 دارم پمپ ساختمان یا همسایه ها که اب را باز میکنن روشن میشه و جرقه میزنه بعد خاموش میشه ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

سلام و خوش آمد به شما
در خطِ آبِ گرم واحدتون یک چیزی وجود داره که مثل بادکنک اندکی منبسط و منقبض میشه و همین باعث شده که با فشار پمپِ آبِ ساختمان اندکی اون چیز منبسط بشه و کمی آب از آبگرمکن عبور کنه که باعث میشه دیافراگم اندکی تکون بخوره و پیستون دبافراگم رو تکون بده که باعث میشه کلیدِ سیستم جرقه زن (فندک) رو فشار بده
وقتی هم همسایه آب باز میکنه باز پمپ آب روشن میشه و همین اتفاق میافته
  
باید ببینین چی روی خط آب گرم هست که میتونه با فشار آب منبسط بشه
آخرين ويرايش توسط MOHAMMAD_ASEMOONI در دوشنبه 20 شهریور 1396 05:22, ويرايش شده 1 در کل.
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

مهدی رضایی از این پست سپاسگزاري کرده است

New Member



no avatar
پست ها

4

تشکر کرده: 0 مرتبه
تشکر شده: 1 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 13 شهریور 1395 08:40

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

توسط jafar.bigrar » شنبه 18 شهریور 1396 19:25

سلام احتمال داره که در انشعاب واحدتان لوله ای به سمت همسایه بعداً کشیده شده ،این امر باعث انقباض مدار آب میشه که پکیج را روشن می‌کنه .

فرستاده شده از LenovoA3300-HV farsi by www.pars-gsm.comِ من با Tapatalk

مهدی رضایی از این پست سپاسگزاري کرده است

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

3015

تشکر کرده: 2373 مرتبه
تشکر شده: 4091 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » دوشنبه 20 شهریور 1396 05:53

vahidddj نوشته است:

سلام و عرض خسته نباشید به شما عزیزان
من یک ابگرمکن بوتان 3115 دارم .
وقتی شیر اب گرم بازمیکنم خوب داغ میکنه بعدش ولرم میشه
به میله کاربراتور اب وگازهم نگاه کردم از سمت راست به چپ میره باز دوباره برمیگرده

سلام . سلامت باشید
بنده 3 احتمال میدم:

1- شاید شما هم مثل 90% از مردم شیر آب سرد رو هم با آب گرم بازمیکنین که باعث کم شدن یا حتی قطع شدنِ آب گرم میشه و درنتیجه باعث ضعیف شدن شعله مشعل و یا حتی خاموش شدنش میشه

در صفحات قبل مفصل توضیح دادم که فشار آب در لوله های آب سرد همیشه بیشتر از لوله های آب گرمه و وقتی با همدیگه باز بشند آب سرد مانع از خروج آب گرم میشه و گاهی حتی آب سرد از راهِ شیر مخلوط مثل حمام و آشپزخونه میره توی لوله ی آب گرم و در اون پیشروی هم میکنه و باعث خاموش شدن آبگرمکن هم میشه
پس اول باید مطمئن بشین که این مشکل موقع بازکردن شیر آبِ گرمِ تنها هم رخ میده .
باید درجه ی حرارت آبگرمکن طوری تنظیم بشه که نیاز به بازکردن شیر آب سرد نداشته باشیم.
البته شما هم نوشتین وقتی شیر آب گرم رو باز میکنین اینجوری میشه اما بنده باید این احتمال رو در نظر میگرفتم که شما با آب گرم , آب سرد رو هم باز میکنید

2- اگر با باز کردنِ شیر آب گرمِ تنها هم همینجور میشه احتمال خرابی دیافراگم زیاده و باید تعویض بشه . بهتره موقع تعویضش کاربراتور آب هم شسته و تمیز و رسوب زدائی بشه و توریِ ورودیِ کاربراتور آب هم تمیز بشه (نصب فـیلتر 5 میکرون بلافاصله بعد از کنتور آب برای ساختمان باعث برطرف شدن مشکلات گرفتگی آبگرمکن و شیرها و دوشها و لباسشوئیها و ظرفشوئیها میشه
.  قبلا توضیح کامل داده شده با عکس )
3- فشار آب ساختمان خیلی کمه
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

vahidddj از این پست سپاسگزاري کرده است

New Member



no avatar
پست ها

9

تشکر کرده: 4 مرتبه
تشکر شده: 4 مرتبه
تاريخ عضويت

شنبه 11 شهریور 1396 14:40

آرشيو سپاس: 0 مرتبه در 0 پست

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

توسط vahidddj » دوشنبه 20 شهریور 1396 21:12

سلام وعرض خسته نباشی به شما عزیزان ودرود بیکران به عزیزدوست داشتی سایت اقامحمدآسمونی
بنده وقتی ابگرمکن روشن میشودش میله کاربراتوراب به گازفشارمیاره بعدش شلعه تااخرزیادمیشه بعدش برمیکشت عقب
من همه مراحل اقا محمدعزیزانجام دادم شیراب گرم تااخرش بازکردم میله برنگه ش عقب ولی درقبال شیرهای اهرامی منزل این امروجود داره مراحل که طی کردم
پی بردم ازپمپ ساختمان مخصوص نوسانی اب که وجودمیاره

http://uupload.ir/files/99xo_45942440522815277235.jpg
http://uupload.ir/files/jzpy_61829568828552823021.jpg
http://uupload.ir/files/k1q_110.jpg
مراحل بالایی  که بنده انجام دادم پی بردم ازپمپ ساختمان
درکل خداخیرت بده داداش عزیزوسرورگرامی اقا محمدآسمونی بنده کلی فیض بردم درکل هرچی بخوای خداوند به شما عطاکن داداش محمدآسمونی گل درکل روزگاربه کام شماعزیز

MOHAMMAD_ASEMOONI از این پست سپاسگزاري کرده است

Colonel II

Colonel II



نماد کاربر
پست ها

3015

تشکر کرده: 2373 مرتبه
تشکر شده: 4091 مرتبه
تاريخ عضويت

يکشنبه 12 اردیبهشت 1389 11:44

محل سکونت

KWT

آرشيو سپاس: 2956 مرتبه در 828 پست

توسط MOHAMMAD_ASEMOONI » سه شنبه 21 شهریور 1396 00:01

vahidddj نوشته است:سلام وعرض خسته نباشی به شما عزیزان و درود بیکران به عزیزطدوست داشتی سایت اقا محمد آسمونی

بنده وقتی ابگرمکن روشن میشود میله کاربراتور اب به گاز فشار میاره بعدش شلعه تا اخر زیاد میشه بعدش برمیگشت عقب

من همه مراحل اقا محمد عزیز انجام دادم شیر اب گرم تا اخرش بازکردم میله برنگشت عقب ولی درقبال شیرهای اهرمی منزل این امر وجود داره
مراحل که طی کردم پی بردم از پمپ ساختمان مخصوص نوسانی وجودمیاره

http://uupload.ir/files/99xo_45942440522815277235.jpg
http://uupload.ir/files/jzpy_61829568828552823021.jpg
http://uupload.ir/files/k1q_110.jpg
مراحل بالایی که بنده انجام دادم پی بردم از پمپ ساختمان
در کل خدا خیرت بده داداش عزیز و سرور گرامی اقا محمدآسمونی بنده کلی فیض بردم درکل هرچی بخوای خداوند به شما عطاکنه داداش محمدآسمونی گل درکل روزگاربه کام شما عزیز

سلام
قابلی نداشت دوست عزیز .
اگر نوسانِ فشار آب زیاده و خیلی قوی و ضعیف میشه پس اتوماتیک ِ پمپ آب تنظیم نیست
پمپها 2 مدل اتوماتیک دارند
1- اتوماتیک مکانیکی با یک بادکنک که روی اتوماتیک نصب میشه
در این پمپها اگر بادکنک سوراخ بشه یا هواش خالی بشه فشار آب خیلی اُفت و خیز پیدا میکنه
باید والو بادکنک رو فشار بدین . اگر هوا نداره پس یا سوراخ شده و توش پر از آب شده و یا هواش خالی شده
بازش کنین , اگر سنگینه پس سوراخ شده و تیوبش باید عوض بشه و حدود 5 PSI هوا بزنین توش . تیوبش رو مغازه های تعمیر پمپ آب دارند
. خودشون هم اجرت میگیرند و عوضش میکنند
اگر بعد از باز کردن بادکنک دیدین سبک هست پس پنچر نیست و فقط هواش خالی شده که ممکنه والوش خراب باشه
خودِ سوئیچ اتوماتیکش هم اگر تنظیم نباشه پمپ زود زود خاموش میشه و باعث نوسان فشار آبِ ساختمان میشه
2- اتوماتیک دیجیتال که بادکنک نداره و اگر تنظیم نباشه وقتی شیر آب بازه زود زود خاموش میشه و فشار آب هی کم و زیاد میشه
روی این اتوماتیکها یک پیچ هست که کنارش علامت مثبت و منفی داره . وقتی کمی بپیچه سمت مثبت پمپ دیرتر خاموش میشه و نوسان فشار آب کم میشه
دوستِ عزیز , چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد ،همۀ ما آسمونی هستیم وشمارش معکوس برایِ بازگشتمون ازهمون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده و کسی قدرتِ متوقف کردنش رو نداره و حسابِ بسیار دقیقی هم در انتظارمونه. یه آسمونیِ فعّال باش که آزمایشِ دنیا تکرارشدنی نیست. باور نمیکنی؟ همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و زیبایی و نفوذت رو به کار بگیر تا مانعِ پرواز بشی. قبول نداری؟ این شما واین هم دنیا

vahidddj از این پست سپاسگزاري کرده است