صفحه 26 از 52

ارسال شده: شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶, ۸:۳۶ ق.ظ
توسط MOHAMMAD_ASEMOONI
rezamaesomi62 نوشته شده:سلام
خسته نباشید
شمعک ابگرمکن روشن نمیشه اصلا گاز نمیاد تو شمعک . شیرگاز باز هست ولی توی شمعک نمیاد.
مشکل ازچی میتونه باشه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
ممنون ازمطالب عالیتونتصویر

سلام
اگر مطمئن هستین که گاز وصل هست و با فشتر دادنِ دکمه هم گاز نمیاد توی شمعک پس :
یا لوله ای که از کاربراتور گاز , گاز میاره برای شمعک گرفته و یا مشکل از توی کاربراتور گاز هست
باید با رعایت نکات ایمنی و توسط یک فرد وارد , لوله ی گاز شمعک باز بشه از کاربراتور و توی فوت بشه تا مطمئن بشین بازه
اگر بازه پس باید کاربراتور گاز باز بشه و بررسی بشه
بعد از تعمیر باید همه چیز با کف چک بشه تا مطمئن بشین نشتی گاز وجود نداره
مسئولیت ایمنی و درست انجام دادنِ کارهابا خواننده ی این مطالب هست
بنده و این سایت مسئولیتی نداریم

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

ارسال شده: شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶, ۱۱:۲۷ ق.ظ
توسط MOHAMMAD_ASEMOONI
سلام

مطلبِ مهمی رو میخوام به استحضار شما دوستان برسونم اما قبلش باید چند تا از دوستانی که آبگرمکنِ شمعک دار دارند لطف کنند این تست رو انجام بدند:
آخر شب موقع خواب , شماره کنتور گاز رو یادداشت کنین و بهتره که ازش عکس بگیرین
تا صبح از هیچ وسیله ی گازی استفاده نکنین یعنی فقط شمعکِ آبگرمکن روشن باشه
صبح دوباره ازش عکس بگیرین
آیا شماره کنتور تغییر کرده ؟
با تشکر
بعد از اعلام نتیجه , اون مطلبِ مهم رو به اطلاعتون میرسونم .

Re:

ارسال شده: شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶, ۵:۵۳ ق.ظ
توسط saeedhhhhh
MOHAMMAD_ASEMOONI نوشته شده:سلام
علتها قبلا در همین تاپیک نوشته شده:
فشار کمِ آب ورودی
کثیفی توری ورودی کاربراتور آب
خشک بودنِ میله ی پیستونِ دبافراگم . باید از اون سوراخ بهش روغن بزنین تا نرم و روان بشه
کهنه بودنِ دیافراگم
شیر ت/ز رو در حالت زمستانه بذارید همیشه البته اگر فشار آب خوب هست همیشه . حالت زمستانه یعنی دسته ی شیر به سمتِ چپ باشه
کثیفی کاربراتور گاز که احتمالش خیلی کمه . اگر اگر همه ی موارد قبلی درسته باید با رعایت نکات ایمنی و توسط فردِ مطّلع باز بشه و تمیز بشه


سلام
من تمام قطعات تعویض کردم چون خیلی قطعاتش به خاطر نشتی آبی که داشت و گچ رسوب که روی قطعات گرفته بود مجبور به تعویض شدم
حال که فشار خوب هست ولی مشعل کم فروغ هست
من خودم احتمال گچ گرفتگی لوله های که آب را گرم می کنه باشه
چون آب شهر من خیلی گچ داره
ومن تمام گفته های شما رو اجرای کرده بودم
جز پرده دیافرگم ولی قطعات همه نو وجدید هستند
لطفا راه حل دیگر دارید بگوید
من برای رسوب زدای از لوله ها از محلول که گچ زدای برای کتری و سماور استفاده می کنند استفاده می کنم، به نظر شما کار خوبی هست؟

ارسال شده: شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶, ۳:۵۳ ب.ظ
توسط MOHAMMAD_ASEMOONI
saeedhhhhh نوشته شده:

سلام
من تمام قطعات تعویض کردم چون خیلی قطعاتش به خاطر نشتی آبی که داشت و گچ رسوب که روی قطعات گرفته بود مجبور به تعویض شدم
حال که فشار خوب هست ولی مشعل کم فروغ هست
من خودم احتمال گچ گرفتگی لوله های که آب را گرم می کنه باشه
چون آب شهر من خیلی گچ داره
ومن تمام گفته های شما رو اجرای کرده بودم
جز پرده دیافرگم ولی قطعات همه نو وجدید هستند
لطفا راه حل دیگر دارید بگوید
من برای رسوب زدای از لوله ها از محلول که گچ زدای برای کتری و سماور استفاده می کنند استفاده می کنم، به نظر شما کار خوبی هست؟

سلام
1- احتیاجی به تعویض قطعات فلزی نبود . فقط کافی بود با پوشیدن دستکش ظرفشوئی و عینک ایمنی در هوای آزاد با مخلوط آب و جوهر نمک رسوب زدائی بشه
2- دیافراگم اگر معیوب باشه باشه ضعف شعله مشعل میشه . بهتره حتما عوض بشه . یادتون باشه به میله ی پیستون دیافراگم هم کمی روغن یا گیریس بزنین تا نرم و روان باشه
3- شاید فشار گاز به دلیلی افت کرده در منطقه یا ساختمون یا نیمه باز بودنِ یک شیر
4- بهترین علامتِ گرفتگی لوله های مارپیچ مسی (مُبدّل) اینه که فشار آبِ گرم خیلی کمتر از آب سرد هست .
5- اگر کاربراتور آب کهنه باشه باید تمام مجراهای داخلش باز باشه و اگر رسوب گرفته با محلول رسوب گیر رسوب زدائی بشه وگرنه میتونه باعث خوب عمل نکردن دیافراگم بشه . ضعف فشار آب ساختمان هم همینطور .
اگر رسوب گیر کتری به خوبی کچ کتری رو بدون دست زدن به گچها حل میکنه پس برای آبگرمکن هم مناسبه وگرنه به درد نمیخوره
خود تعمیرکارها از محلئل آب و جوهر نمک و یا محلول لوله بازکن استفاده میکنند
البته ممکنه علتش گرفتگی لوله های آب گرم ساختمان هم باشه . اما اکثراً علتش رسوب گرفتگی مبدل هست و یا کاربراتور آب و یا توری ورودی آبگرمکن
6- اگر همه ی اینها درست و سالم و تمیزه پس احتمال کثیفی کاربراتور گاز هست و یا لوله ای که از کاربراتور گاز , گاز میده به مشعل
باز کردن و سرویس و تعمیر کاربراتور گاز میتونه خطرناک و حتی مرگبار باشه . باید هیچ استباهی صورت نگیریه و بعد از بستنش همه همه چیزش با کف چک بشه
مسئولیت ایمنی و هر گونه زیان مالی و جانی با خواننده ی مطالب این تاپیک هست
بنده و این سایت هیچ مسئولتی نداریم
در مورد کار با محلولهای رسوب گیر هم همبنطور
این محلولها اگر بیش از حد غلیظ باشه و یا مدت شستشو زیادی طول بکشه باعث خوردگی لوله ها و قطعات فلزی میشه
استشمام گازش هم خطرناکه .
اگر یک قطره ازش توی چشم بریزه ممکنه صدمه جبران ناپذیر بزنه
باید با دستکش لاستیکی و عینک ایمنی و در هوای باز و دور از بچه ها کار انجام بشه

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

ارسال شده: شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶, ۱۰:۴۷ ب.ظ
توسط saeedhhhhh
سلام
از توضییحاتون بسیار ممنونم
کل کاربراتور تعویض کردم
من فکر کنم محلول گچ زدای کتری و سماور بهترباشه بی خطر نیست ولی مقداری کم خطر هست
من موقع رسوب زدای لوله گرم کننده از مسیر کاربراتور همیشه جدا می کنم
که اسید در مسیر سایر قطعات حرکت نکنه
دوستان جدی بگیرند محلول ها خیلی خطرناک هستند
همیشه به تعمیرکاران مجرب استفاده کنند
من هم مثل MOHAMMAD_ASEMOONI می گویم

مسئولیت ایمنی و هر گونه زیان مالی و جانی با خواننده ی مطالب این تاپیک هست
بنده و این سایت هیچ مسئولتی نداریم
در مورد کار با محلولهای رسوب گیر هم همبنطور

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

ارسال شده: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶, ۱۰:۲۲ ب.ظ
توسط aliali94
سلام
يك آبگرمكن بوتان مدل شمعك دايم روشن دارم بيرون در هواي آزاد هست،امروز بعد از خاموش شدن وقتي روشن كردم هنگامي كه آب رو باز ميكنم و مشعل چند ثانيه روشن ميشه سريع هم مشعل و هم شمعك خاموش ميشه بعبارت ديگه كل آبگرمكن خاموش ميشه و مجددا بايد روشنش كنم.مشكل از چيست؟
ضمنا ما در منطقه گرمسير زندگي ميكنيم.

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

ارسال شده: سه‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶, ۲:۲۸ ب.ظ
توسط MOHAMMAD_ASEMOONI
aliali94 نوشته شده:سلام
يك آبگرمكن بوتان مدل شمعك دايم روشن دارم بيرون در هواي آزاد هست
امروز بعد از خاموش شدن وقتي روشن كردم هنگامي كه آب رو باز ميكنم و مشعل چند ثانيه روشن ميشه سريع هم مشعل و هم شمعك خاموش ميشه به عبارت ديگه كل آبگرمكن خاموش ميشه و مجددا بايد روشنش كنم.
مشكل از چيست؟
ضمنا ما در منطقه گرمسير زندگي ميكنيم.

سلام و خوش آمد به شما
اول صدای تقه میشنوید بعدش مشعل خاموش میشه ؟
یا برعکس ؟
شمعک چی؟ اول صدای تقه بعدش شمعک ؟ یا برعکس
پاسخ دقیق به این سوال خیلی مهم هست برای عیب یابی

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

ارسال شده: سه‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶, ۶:۲۰ ب.ظ
توسط aliali94
سلام،مرسي
بله اول صداي تقه شنيده ميشه و هردو خاموش ميشوند يعني شمعك و مشعل يعني كلا آبگرمكن خاموش ميشود و بايد مجددا روشن شود.
ضمنا اگر ميزان درجه مشعل رو خيلي كم كنم ديرتر اتفاق مي افتد اما اگر ميزان درجه مشعل زياد باشد سريع اتفاق مي افتد و آبگرمكن خاموش ميشود.
با تشكر

ارسال شده: سه‌شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶, ۷:۰۲ ب.ظ
توسط MOHAMMAD_ASEMOONI
aliali94 نوشته شده:سلام
مرسي
بله اول صداي تقه شنيده ميشه و هردو خاموش ميشوند يعني شمعك و مشعل يعني كلا آبگرمكن خاموش ميشود و بايد مجددا روشن شود.
ضمنا اگر ميزان درجه مشعل رو خيلي كم كنم ديرتر اتفاق مي افتد اما اگر ميزان درجه مشعل زياد باشد سريع اتفاق مي افتد و آبگرمكن خاموش ميشود.
با تشكر

سلام
قابلی نداشت دوست عزیز
با این وصف پس شمعک به دلیلی ترموکوپل رو داغ نمیکنه و باعث قطع شدن گاز میشه
گفتین که وقتی درجه مشعل دیرتر خاموش میشه . علتش اینه که اینطوریه اینه که شمعک در این حالت قویتره و ترموکوپل داغتر میشه
بنابراین :
1- یا شمعک ضعیفه
2- یا ترموکوپل از شمعک دوره و خوب داغ نمیشه
شما باید اول از همه ببینید آیا شعله ی شمعک قوی و حدود 2 سانت هست یا نه
اگر هست پس ترموکوپل کج هست شعله شمعک کم بهش میخوره
============================
اگر شمعک ضعیفه باید اقدامات دیگه انجام بشه چون به دلیلی گاز کم میرسه به شمعک .
ممکنه:
شیر گاز کامل باز نیست
یا سر شمعک کثیفه
یا پیچ تنظیم هواش که زیرش هست بسته
یا لوله اش گرفته
======================
اگر پیلوت قوی هست وترموکوپل رو هم خوب داغ میکنه پس بوبین مشکل داره که داخل کاربراتور گاز هست و باز کردنش خطرناکه و باید دست به آچار باشید و همه نکات ایمنی رو هم رعایت کنین

عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶, ۱۲:۰۰ ب.ظ
توسط pouyansa
با سلام و عرض احترام
پکیج بوش داریم ، یه سال روشن نبوده ، الان که شیر آبشو(یه دسته پره مانند زیر پکیج) باز میکنم که فشار بره توو محدوه تعیین شده ، یه صدای وحشتناکی میده و درجه فشار بالا نمیره ؟ مشکلش چیه ؟ شیر و اونقدر باز بذارم که ببینم چی میشه ؟

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶, ۳:۴۲ ق.ظ
توسط MOHAMMAD_ASEMOONI
pouyansa نوشته شده:با سلام و عرض احترام
پکیج بوش داریم ، یه سال روشن نبوده ، الان که شیر آبشو(یه دسته پره مانند زیر پکیج) باز میکنم که فشار بره توو محدوه تعیین شده ، یه صدای وحشتناکی میده و درجه فشار بالا نمیره ؟ مشکلش چیه ؟ شیر و اونقدر باز بذارم که ببینم چی میشه ؟

سلام بر شما
به اون شیر میگن شبر پركن
بله . باز بذارینش اما چشمتون به فشارسنج باشه
ببینید چی میشه . باید فشار بره بالا . تمام شیرهای رادباتورها و شیر رفت و برگشت که زیر پکیج هست باید باز باشه

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

ارسال شده: چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶, ۴:۴۸ ب.ظ
توسط 1shams
سلام خدمت آقای آسمانی
بنده یه آبگرمکن دیواری بوتان مدل b3215 دارم که هنگام باز کردن شیر اب گرم فندک جرقه میزنه ولی شعله روشن نمیشه اگه چند ده بار شیر اب گرمو باز و بسته کنم ممکنه شعله روشن بشه.در حالت عادی شعله روشن نمیشه . لطفا راهنماییم کنید. تشکر.