عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, رونین, شوراي نظارت

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

mohammad3087 نوشته شده:شعله و شمعک همزمان خاموش میشه
اگر اول صدای تق بده بعد خاموش بشه مشکل چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر اول خاموش بشه بعد صدای تق بده مشکل چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟



سلام
1- علتش ترموکوپل هست و یا بوبین خرابه و یا سنسور گازِ خام که بالایِ بالای آبگرمکن نصبه تحریک میشه و گاز رو قطع میکنه و یا سنسور overheat "حرارتِ بیش از حد" که روی مبدّل وصله به دلیل شعله ی زیادِ مشعل احساس خطر میکنه و گاز رو قطع میکنه

2-ابتدا گاز به دلیلی قطع میشه و شمعک خاموش میشه مثلاً باد شمعک رو خاموش میکنه و یا باد شعله ی شمعک رو میلرزونه و درنتیجه ترموکوپل سرد میشه و گاز قطع میشه . یا فشار گاز بیش از حد افت میکنه و شمعک ضعیف میشه و بعد از حدود 20 ثانیه بوبین با صدای تقه گاز رو قطع میکنه تا گاز پخش نشه در محیط
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

New Member
پست: 7
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲, ۴:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط 4*4 »

سلام دوستان
آبگرمکن مخزن دار مشهد دوام که ورودی و خروجی آب از بالاست رو نصب کردم...حالا مشکل من اینکه آب گرم فشار خوبی نداره و هر چی شعله زیادتر میکنم فشار آب گرم کمتر میشه..آب سرد فشارش خوبه
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

4*4 نوشته شده:سلام دوستان
آبگرمکن مخزن دار مشهد دوام که ورودی و خروجی آب از بالاست رو نصب کردم...
حالا مشکل من اینکه آب گرم فشار خوبی نداره و هر چی شعله زیادتر میکنم فشار آب گرم کمتر میشه..آب سرد فشارش خوبه


سلام
مخزن دار سیستمش این شکلیه
[External Link Removed for Guests]
تصویر
این آبگرمکن لوله های مارپیچ نداره داخلش پس داخلش چیزی نداره که رسوب بگیره و باعث افت فشار بشه

اگه فقط یکی دو جا فشار کمه ممکنه از شیر همونجا باشه که رسوب گرفته
اگر فشار آب ساختمون خوبه ولی همه جا فشار کمه پس یا لوله های آب گرم رسوب گرفته یا لوله ی آب سرد ورودیش رسوب گرفته
برای پیدا کردن مشکل میتونین:

1- لوله ی آب گرم رو از آبگرمکن جدا کنین ببینین فشارش چطوره . اگر کمه پس فشار آب ورودی کمه
2- آب سرد ورودی آبگرمکن رو مستقیماً وصل کنین به آب گرم یعنی آبگرمکن از مدار خارج بشه
اگر فشار در لوله های آب گرم خوب شد پس لوله های آبگرمکن مشکل داره
اگر باز هم فشار کمه و فشار آب ساختمون خوبه پس لوله های آب گرم رسوب داره

صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

New Member
پست: 7
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲, ۴:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

Re:

پست توسط 4*4 »

MOHAMMAD_ASEMOONI نوشته شده:
4*4 نوشته شده:سلام دوستان
آبگرمکن مخزن دار مشهد دوام که ورودی و خروجی آب از بالاست رو نصب کردم...
حالا مشکل من اینکه آب گرم فشار خوبی نداره و هر چی شعله زیادتر میکنم فشار آب گرم کمتر میشه..آب سرد فشارش خوبه


سلام
مخزن دار سیستمش این شکلیه
[External Link Removed for Guests]
تصویر
این آبگرمکن لوله های مارپیچ نداره داخلش پس داخلش چیزی نداره که رسوب بگیره و باعث افت فشار بشه

اگه فقط یکی دو جا فشار کمه ممکنه از شیر همونجا باشه که رسوب گرفته
اگر فشار آب ساختمون خوبه ولی همه جا فشار کمه پس یا لوله های آب گرم رسوب گرفته یا لوله ی آب سرد ورودیش رسوب گرفته
برای پیدا کردن مشکل میتونین:

1- لوله ی آب گرم رو از آبگرمکن جدا کنین ببینین فشارش چطوره . اگر کمه پس فشار آب ورودی کمه
2- آب سرد ورودی آبگرمکن رو مستقیماً وصل کنین به آب گرم یعنی آبگرمکن از مدار خارج بشه
اگر فشار در لوله های آب گرم خوب شد پس لوله های آبگرمکن مشکل داره
اگر باز هم فشار کمه و فشار آب ساختمون خوبه پس لوله های آب گرم رسوب داره



حرف شما متین
لکن مشکل فشار وقتیه که آبگرمکن روشنه و آب گرمه و هر چی آب داغتر بشه فشار آب کمتر میشه و موقعی که آبگرمکن خاموشه و آب سرده فشار هم خوبه..و این نمیتونه از رسوب تو لوله ها باشه..ممنون
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

4*4 نوشته شده:حرف شما متین
لکن مشکل فشار وقتیه که آبگرمکن روشنه و آب گرمه و هر چی آب داغتر بشه فشار آب کمتر میشه و موقعی که آبگرمکن خاموشه و آب سرده فشار هم خوبه..و این نمیتونه از رسوب تو لوله ها باشه..ممنون

سلام
1- این آبگرمکن نو هست ؟
2- قبلاً چی بوده جاش ؟ مخزن دار یا دیواری ؟
3- مشکل یهو شروع شد یا تدریجی ؟ یا بعد از نصب این آبگرمکن ؟
4- در ساختمان پمپ هست ؟ اگر بله , چند اسب هست ؟
5- آبگرمکن طبقه چندمه ؟
6- احتمال داره با داغ شدنِ آب , فشار توی مخزن بالا میره به دلیل بخار و این فشار مقداری از فشار آب ورودی رو خنثی میکنه و باعث افت فشار آبِ گرم میشه . اگر علتش این باشه راهی نداره جز افزایش فشار آبِ ورودی یعنی نصب پمپ ) اگر الان پمپ وجود نداره) و یا نصب پمپ قویتر مثلاً اگر الان 0.75 است هست بشه 1 اسب 1HP
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

New Member
پست: 7
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲, ۴:۴۷ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

Re:

پست توسط 4*4 »

سلام
1- این آبگرمکن نو هست ؟
2- قبلاً چی بوده جاش ؟ مخزن دار یا دیواری ؟
3- مشکل یهو شروع شد یا تدریجی ؟ یا بعد از نصب این آبگرمکن ؟
4- در ساختمان پمپ هست ؟ اگر بله , چند اسب هست ؟
5- آبگرمکن طبقه چندمه ؟
6- احتمال داره با داغ شدنِ آب , فشار توی مخزن بالا میره به دلیل بخار و این فشار مقداری از فشار آب ورودی رو خنثی میکنه و باعث افت فشار آبِ گرم میشه . اگر علتش این باشه راهی نداره جز افزایش فشار آبِ ورودی یعنی نصب پمپ ) اگر الان پمپ وجود نداره) و یا نصب پمپ قویتر مثلاً اگر الان 0.75 است هست بشه 1 اسب 1HP[/quote]

ممنون
گزینه 6 درسته باید براش پمپ بگیرم
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

رامين سازگار نوشته شده:سلام وخسته نباشي استاد
محتاج كمك و راهنمايي شما در مورد ابگرمكن بوتان ديوارى ٣١١٥ كه ديروز خريدم و متاسفانه روز اول مشكل پيدا كرده
بعد از ٤الى ٥ دقيقه استفاده بخصوص موقع حمام , ابگرمكن خاموش ميشه و حتى شمعك نيز خاموش ميشه و بايد دوباره روشن كنم و خيلي راحت هم روشن ميشه دوباره اگه راهنمايي كنين چه عيبي داره خيلي ممنون ميشم

با تشكر شاد باشين

سلام
آبگرمکن نو هست پس احتمال مشکل در شمعک و دیافراگم و بوبین و اینها خیلی خیلی کمه
ظاهراً سنسورهای روی مبدل و یا بالای آبگرمکن چیزی حس میکنه و گاز رو قطع میکنه تا خطری پیش نیاد
درجه ی آب رو روی شماره 1 بذارید تا آب بیش از حد داغ نشه و مشکل سرد و گرم شدنِ آب هم پیش نیاد و تست کنین
آیا خودتون نصبش کردین؟
اگر از شرکت نصب کرده اند باهاشون تماس بگیرین چون گارانتی داره
هشدار:
ممکنه دودکش اصولی نیست و باعث تحریک سنسور بالای آبگرمکن میشه
مبادا آبگرمکن رو دستکاری کنین وگرنه ممکنه باعث گازگرفتگی بشه

شاید هم فشار گاز کمه و شمعک نمیتونه ترموکوپل رو خوب گرم کنه و آبگرمکن خاموش میشه
اگر روکش آبگرمکن رو بردارین و ببینین چی اول خاموش میشه ,میتونین علت رو پیدا کنین
یعنی آیا اول صدای تقه ی بوبین میاد و همه چیز خاموش میشه ؟
یا اول شمعک خاموش میشه و بعدش با صدای تقه مشعل هم خاموش میشه ؟
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

Re: Re:

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

4*4 نوشته شده:ممنون
گزینه 6 درسته باید براش پمپ بگیرم

سلام
نتیجه رو خبر بدین لطفاً تا دیگران هم از تجربه ی شما استفاده کنند
با تشکر
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

reza1334 نوشته شده:درود بر شما .
از مباحث شما در مورد تعمیر ابگرمکن لذت بردم . وقدرانی می کنم از خالص ومخلص بودن شما .

اجرتان با پروردگار منان.
====================================
خدمتان عرض کنم بنده واشر سیاه رگلاتور اب را عوض کردم و پیستون داخل رگلاتور و داخل رگلاتور گاز را تمیز کردم ولی احساس می کنم پیستون اب وگاز کمی سفت است
سفتی این میله به اندازهای است که شما قوطی کبریتی را دستتان بگیرید و با انگشت در قوطی کبریت را برای بر داشتن سیخ کبریت فشار بدهید
من بیشتر از این موفق نشدم روانش کنم
پیسون قسمت رگلاتور اب را با سمباده نرم تمیز کردم ولی قسمت رگلاتور گاز را چون اب بندی بود که گاز نزند صلاح نبود کاری بکنم ولی هر دو طرف را کریسکاری کردم .

1- ولی مشکل من اینجاست , موقع باز کردن شیر اب گرم اب سرد است و با نگه داشتن انگشتم به مدت 10 یا 15 ثانیه منظور سدکردن اب توسط انگشتم دوباره اب گرم می شود . و اگر مجدد شیر را ببندم باید کار قبلی را تکرار کنم تا اب گرم بیاید ضمنا بمب اب هم دارم .
واین را خدمتان بگویم از ابتدا ابگرمکن دیواری کمی پایین تر (1.5 متر ) از کف خانه است با این تفاصیل ابگرمکن کار می کرد .
این را محض اطلاعتان عرض کردم .

2- ضمنا واشر سیاه به طرفی که یک زائده دایره دارد باید طرف اب باشد و انطرفی که صاف و صفحه پلاستیکی وجود دارد و به پیستون متصل است باشد درست قرار می گیرد؟

3- و بفرمایید داخل رگلاتود اب ان طرف واشر سیاه که ان زائده دایره ای هست یک دکمه متحرک که زیرش فنر است کارش چه می باشد و وضعیت این دکمه از لحاظ سالم بودن چگونه باید باشد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
ممنون از شما
رضا

سلام

سمباده زدن قطعات باعث زبر شدنشون میشه . خصوصاً پیستون و ساق پیستونِ دیافراگم نباید سمباده بخوره چون زبر شدنش باعث میشه اورینگش رو بسابه و نشتی آب پیش بیاد

1- آیا فشار شیر آبِ گرم در همه جا خوب هست یا یک جا ضعیفه یک جا قوی ؟ یا همه جا خیلی ضعیفتر از شیر آبِ سرد هست ؟
آیا با باز کردن شیر آب گرم , مشعل روشن میشه ؟
2- واشر لاستیکی (دیافراگم) رو نمیشه پشت و رو بست .
تصویر
[External Link Removed for Guests]
اون طرفی که در این عکس پیداست ,همون طرفی هست که میچسبه به پیستونِ خاکستری رنگِ دیافراگم
3- اون زائده به یک فنر وصله که از بیرونِ رگولاتور یک پیچ داره که با سفت کردنِ اون پیچ , فنر بیشتر فشار میاره به این زائده و زائده هم بیشتر فشار میاره به دیافراگم . یعنی با سفت کردنِ اون پیچ , حساسیتِ دیافراگم بیشتر میشه و با فشار آبِ کمتر هم مشغل رو روشن میکنه
هشـــدار:
اگر اون پیچ بیش از حد سفت بشه ,مشعل خاموش نمیشه اصلاً حتی وقتی که شیر آب گرم بسته باشه
اگر اون پیچ بیش از حد شل باشه , مشعل اصلاً روشن نمیشه و یا خیلی شعیف روشن میشه
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

سلام دوستان

کسانی که در مناطق سردسیر زندگی میکنند و کسانی که حدودِ 600.000 تومن هزینه ی بیشتر براشون چندان مهم نیست و جای کافی هم دارند , بهشون پیشنهاد میکنم که سیستم شوفاژ و آبگرمکن رو از همدیگه جدا کنند
یعنی یک پکیج نصب کنند برای شوفاژ و یک آبگرمکن دیواری مثل بوتان هم نصب کنند برای تامین آب گرم خانه .

اینجوری دیگه مشکل عمده ای از بابت تامین آب گرم شوفاژ و آب گرم مصرفی ندارید . دیگه پکیج راحت میتونه آب گرم رادیاتورهای شوفاژ رو تامین کنه و استحمام و ظرف شستن و اینها هم راحت و بی دردسر انجام میشه چون بیشتر پکیجها نمیتونه آب گرم برای شوفاژ و آب گرم مصرفی رو با هم برای مدت طولانی تامین کنه و گاهی آب مصرفی سرد میشه تا بتونه آب شوفاژ رو گرم کنه و برعکسش هم اتفاق میافته

خلاصه هر چه قدر پول بدین همونقدر هم آش میخورین
:D
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

New Member
پست: 3
تاریخ عضویت: سه‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵, ۷:۱۱ ب.ظ
سپاس‌های ارسالی: 1 بار
سپاس‌های دریافتی: 1 بار

Re:

پست توسط amirhosseinb »

MOHAMMAD_ASEMOONI نوشته شده:
amirhosseinb نوشته شده:با سلام


راه حل شما رو ازمودیم متاسفانه جواب نداد,حتی تا 2.5 هم صبر کردیم نشد,هواگیری هم انجام شده متاسفانه بدون نتیجه بوده.
یکبار به کلی گذاشتیم اب از رادیاتور حمام خالی شده,فشار به صفر رسید و با بالارفتن دمای اب به هنگام روشن شدن پکیج صدا نداد ولی به محض خاموش شدن شعله دوباره سوت کشید.
به نظرم همان از پمپش باشه,پمپ هم هموا میگیرد؟شیر هواگیری پمپ اتوماتیک است؟

سلام
این صدای سوت رو متاسفانه ما نمیتونیم بشنویم
خودتون باید ببینین چه نوع سوتی هست و دقیقاٌ از کجای پکیج هست
ممکنه سوتِ موتور پمپ باشه . یعنی بلبرینگش یا بوشش روغن نداره و صدای سوت میده
در بعضی آبگرمکنها دیدم که وقتی هوا میکشه توی کوره صدای سوت میده
شاید هم پروانه ی پمپ که آب رو به گردش درمیاره رسوب گرفته و چرخشش صدا تولید میکنه
اگر کم کردنِ فشار باعث تغییر صدای سوت یا قطع شدنش نمیشه پس مشکل به فشار ربط نداره
هواگیری مدار پمپ همون هواگیری در رادیاتورها هست چون مدارشون یکی هست
یک تستِ دیگه هم میشه انجام داد:
زیر پکیج 4 تا شیر هست
یکیش ورودی آب شهر هست , یکیش آبِ گرم مصرفی , یکیش رفتِ شوفاژ که آب گرم رو میبره برای رادیاتورها و چهارمی هم آبِ رادیاتورها رو برمیگردونه به پکیج

وقتی داره سوت میزنه رفت رو ببندین ببینین سوت قعط میشه یا تغییر میکنه ؟ یا هر دو شیر رفت و برگشت رو ببندین و نتیجه رو ببینین
البته این تست مشخص نمیکنه که دقیقاً چی مشکل داره اما میشه بیشتر به عیب نزدیک شد که به احتمال زیاد پروانه ی پمپ هست و یا آرمیچر پمپ


سلام

پکیج رو به تعمیرکار نشون دادیم شیر سه راه برقی که قطعه ایی پلاستیکی و مشکی بود عوض کردیم مشکل باقی بود

مغزی شیر سه راهی که قطعه پلاستیکی مشکی روش نصب بود رو عوض کردیم مشکل حل شد

روی این مغزی قسمت پایینش یک او رینگ هست که گشاد کرده بود همون اورینگ تعویض مشکل حل شد

چون قیمت شیر برقی پلاستیکی 110 هزار تومن و مغزی 60 هزار تومن بود>ولی با یک اورینگ ارزون و یک اچار فرانسه مشکل حل شد

چون من دیدم این مشکل بسیاری از دوستان بود امدم راه حل رو نوشتم>

در اخر با چهل هزار هزینه دستمزد رفت و امد اقای تعمیرکار مشکل حل شد.

با تشکر
New Member
پست: 3
تاریخ عضویت: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵, ۷:۲۲ ب.ظ

Re:

پست توسط amirreza2016 »

MOHAMMAD_ASEMOONI نوشته شده:
reza1334 نوشته شده:درود بر شما .
از مباحث شما در مورد تعمیر ابگرمکن لذت بردم . وقدرانی می کنم از خالص ومخلص بودن شما .

اجرتان با پروردگار منان.
====================================
خدمتان عرض کنم بنده واشر سیاه رگلاتور اب را عوض کردم و پیستون داخل رگلاتور و داخل رگلاتور گاز را تمیز کردم ولی احساس می کنم پیستون اب وگاز کمی سفت است
سفتی این میله به اندازهای است که شما قوطی کبریتی را دستتان بگیرید و با انگشت در قوطی کبریت را برای بر داشتن سیخ کبریت فشار بدهید
من بیشتر از این موفق نشدم روانش کنم
پیسون قسمت رگلاتور اب را با سمباده نرم تمیز کردم ولی قسمت رگلاتور گاز را چون اب بندی بود که گاز نزند صلاح نبود کاری بکنم ولی هر دو طرف را کریسکاری کردم .

1- ولی مشکل من اینجاست , موقع باز کردن شیر اب گرم اب سرد است و با نگه داشتن انگشتم به مدت 10 یا 15 ثانیه منظور سدکردن اب توسط انگشتم دوباره اب گرم می شود . و اگر مجدد شیر را ببندم باید کار قبلی را تکرار کنم تا اب گرم بیاید ضمنا بمب اب هم دارم .
واین را خدمتان بگویم از ابتدا ابگرمکن دیواری کمی پایین تر (1.5 متر ) از کف خانه است با این تفاصیل ابگرمکن کار می کرد .
این را محض اطلاعتان عرض کردم .

2- ضمنا واشر سیاه به طرفی که یک زائده دایره دارد باید طرف اب باشد و انطرفی که صاف و صفحه پلاستیکی وجود دارد و به پیستون متصل است باشد درست قرار می گیرد؟

3- و بفرمایید داخل رگلاتود اب ان طرف واشر سیاه که ان زائده دایره ای هست یک دکمه متحرک که زیرش فنر است کارش چه می باشد و وضعیت این دکمه از لحاظ سالم بودن چگونه باید باشد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
ممنون از شما
رضا

سلام

سمباده زدن قطعات باعث زبر شدنشون میشه . خصوصاً پیستون و ساق پیستونِ دیافراگم نباید سمباده بخوره چون زبر شدنش باعث میشه اورینگش رو بسابه و نشتی آب پیش بیاد

1- آیا فشار شیر آبِ گرم در همه جا خوب هست یا یک جا ضعیفه یک جا قوی ؟ یا همه جا خیلی ضعیفتر از شیر آبِ سرد هست ؟
آیا با باز کردن شیر آب گرم , مشعل روشن میشه ؟
2- واشر لاستیکی (دیافراگم) رو نمیشه پشت و رو بست .
تصویر
[External Link Removed for Guests]
اون طرفی که در این عکس پیداست ,همون طرفی هست که میچسبه به پیستونِ خاکستری رنگِ دیافراگم
3- اون زائده به یک فنر وصله که از بیرونِ رگولاتور یک پیچ داره که با سفت کردنِ اون پیچ , فنر بیشتر فشار میاره به این زائده و زائده هم بیشتر فشار میاره به دیافراگم . یعنی با سفت کردنِ اون پیچ , حساسیتِ دیافراگم بیشتر میشه و با فشار آبِ کمتر هم مشغل رو روشن میکنه
هشـــدار:
اگر اون پیچ بیش از حد سفت بشه ,مشعل خاموش نمیشه اصلاً حتی وقتی که شیر آب گرم بسته باشه
اگر اون پیچ بیش از حد شل باشه , مشعل اصلاً روشن نمیشه و یا خیلی شعیف روشن میشه

اون قطعات با فلش مشخص شده مربوط به کدوم قسمته؟آبگرمکن من که اینا رو نداره!