عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

در اين بخش مي‌توانيد در مورد تمامي مسائل مرتبط با دانش عمومي به بحث بپردازيد

مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, رونین, شوراي نظارت

Rookie Poster
Rookie Poster
پست: 48
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶, ۹:۰۴ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 69 بار
سپاس‌های دریافتی: 58 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط saeedp96 »

سلام،سرویس کار آمد پکیچ ما رو سرویس کرد.
چند نکته:
1-دستگاه ما،مبدل حرارتی جرم گرفته بود که با جرم گیر مَن،شتشو داد .الان خدا رو شکر مشکلی از جهت آب گرم نیست
ولی گفت دفعه بعد باید مبدل حرارتی را تعویض کنی .جرم گیری فایده ای نداره.البته یه قطعه دیگش هم خراب بود(بعد از اینکه شیر رادیاتورها 
بار کردیم مشخص شد)  استوانه ای شکل شبیه اسپری بیماران مبتلا به آسم.

2-سرویس کار با تلمبه بادی، منبع انبساط  را با هوا پر کرد.(برخلاف منبع انبساط موتور خانه که حاوی آب هست .در پکیچ با هوا پر میشه)
***برخی سرویس کارها فقط شیر پر کن باز میکنن بعد میگن سرویس شد اصلا قاب پکیج باز نمیکنن.(عدم وجدان کاری)

3-شیر رادیاتور نبندید چه تابستان چه زمستان.هم خراب میشه هم باعث ایجاد هوا در رادیاتور میشه.فقط زمستان که تمام شد دکمه زمستونی
پکیج رو به تابستونی تغییر بدید و برعکس.

4-اگر در منزل‌تان،مثلا 6 تا رادیاتور دارید همه شو باز کنید بعد از طریق پکیچ دمای کم کنید.خیلی بهتر از اینکه  4 تا رادیاتور شیرش بسته باشه
بعد دوتاش روشن باشه به دستگاه فشار میاد.

5-نزارید پرنده لانه ،بالای پکیج بسازه.فضله اش دستگاه رو خراب میکنه(حالا اگر تخم گذاشت بزارید جوجه شو  متولد بشه پرواز کنه بعد)
بهترین کار توری مرغی تهیه کنید مثلا 1 متر بعد به صورت گنبد شکل بالای پکیج قرار بدید.

6-اگر رادیاتور هواگیری(هواگیری زمانی هست که بالای رادیاتور سرده) کردید .دیدید گرم نشده دمای پکیج بالا ببرید.()
منظورم اینکه نرید مرتب هواگیری کنید.

6-پیشنهاد داد که یک فیلتر مغناطیسی و صافی برگشت(برای جلوگیری از تشکیل روسوب) بخرید
فیلتر معناطیسی 70 هزار تومان .صافی برگشت جنس سنگین 70 /80 هزار تومان ،صافی برگشت جنس معمولی 60 هزار تومان اجرت نصب
90 هزار تومان.

7-مراقب وسایل تون باشید پکیج مدل ما CV بوتان،(سازنده گذاشته مدل خوبی نیست تولید هم نمیشه) الان میخواید ایرانی بخرید 6 میلیون تومان
،ایتالیایی 9 میلیون تومان
New Member
پست: 2
تاریخ عضویت: شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷, ۷:۳۶ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط Parsa۶۸۹ »

پست تکراری ...
New Member
پست: 2
تاریخ عضویت: شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷, ۷:۳۶ ب.ظ
سپاس‌های دریافتی: 2 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط Parsa۶۸۹ »

سلام و وقت بخیر به همه ی دوستان

،ابگرمکن هم ۳۲۱۵i بدون شمعک هست،ابگرمکن مشکلی نداره فقط خواستم وقتی شیر آب رو کمی باز میکنی هم روشن بشه ولی هیچ تاثیری نداشت

یک مدل دیگه هم دارم bx214i که کمی باهاش مشکل دارم،مشکل هم اینه که وقتی شیر آب گرم رو کمی باز میکنم سیستم جرقه زنی فعال میشه و شروع به جرقه زدن میکنه اما گاز به مشعل نمیاد که روشن بشه،باید آب گرم رو بیشتر باز کنم تا روشن بشه! کلا این مشکل رو اعصابه چون وقتی کسی می‌ره مثلاً دستشو بشوره شروع می‌کنه به جرقه زدن و روشن نمیشه! البته اینوهم بگم این جرقه زدن فقط چند ثانیه ادامه داره و بصورت خودکار متوقف میشه!
آخرین ويرايش توسط 1 on MOHAMMAD_ASEMOONI, ويرايش شده در 0.
دلیل: تصحیح
Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

Parsa۶۸۹ نوشته شده: شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷, ۷:۵۱ ب.ظ سلام و وقت بخیر به همه ی دوستان
.
هم ۳۲۱۵i بدون شمعک هست،ابگرمکن مشکلی نداره فقط خواستم وقتی شیر آب رو کمی باز میکنی هم روشن بشه ولی هیچ تاثیری نداشت،
یک مدل دیگه هم دارم bx214i که کمی باهاش مشکل دارم،مشکل هم اینه که وقتی شیر آب گرم رو کمی باز میکنم سیستم جرقه زنی فعال میشه و شروع به جرقه زدن میکنه اما گاز به مشعل نمیاد که روشن بشه،باید آب گرم رو بیشتر باز کنم تا روشن بشه! کلا این مشکل رو اعصابه چون وقتی کسی می‌ره مثلاً دستشو بشوره شروع می‌کنه به جرقه زدن و روشن نمیشه! البته اینوهم بگم این جرقه زدن فقط چند ثانیه ادامه داره و بصورت خودکار متوقف میشه!


سلام
3 راه دیگه روشن شدنِ مشعل با آبِ کم :
شیر تابستانه/زمستانه روی زمستانه باشه یعنی بزنینش به چپ
.
کمی روغن زدن به میله ی پیستون هم میتونه باعث نرم و روان شدنش و زودتر روشن شدنِ مشعل بشه . از همون سوراخ , با نوک سوزنِ سنجاق قفلی روغن بزنین به 2 تا سرش


.
درجه ی آب رو بالاتر ببرید . این هم ممکنه جواب بده ولی اگر شیر آب گرم رو زیاد باز کنید آب خیلی داغ میشه که باعث میشه مجبور بشین باهاش آب سرد قاطی کنین که ممکنه باعث سرد و گرم شدن آب بشه . مصرف گاز و استهلاک دستگاه هم زباد میشه به علت حرارت زیاد
.
اگر پیچ VENT داره , اون رو هم نیم دور باز کنین و تست کنین یا نیم دور سفت کنین و تست کنین . اگر تاثیری نداشت برگردونینش به حالت اول چون ممکنه باعث تولید صدای موشک مانند بشه موقع باز کردنِ آب گرم
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

سلام بر همگی
.
ظاهراً دیگه پیچ تنظیم حساسیت دیافراگم کار نمیکنه در آبگرمکنهای بوتان . پس بیخودی دستکاریش نکنین
.
با تشکر از دوست عزیز جناب Parsa689


.
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

یکی از دوستان نوشته شده:سلام
..آبگرمکن بوتان 3115
چرا وقتی آب خروجی گرم بسته هست شعله روشن هست ؟؟
صدای عجیبی میده وقتی روشن هست , من هم سریع خاموش میکنم
دیروز اینقدر به شلینگ اب خروجی فشار اومد ترکیده
البته قبلش دستکاری کردم
خواستم بیینم مشکل کجاست ؟
.باتشکر
سلام
1- روی لوله ی مارپیچ مسی (مُبدّل) یک سنسور هست که اسمش سنسور جوش یا سنسور اُوِرهیت , سنسور حرارتِ بیش از حد یا overheat sensor که ازش یک سیم مسی وصل شده به سنسور بالاتری که سنسور دود هست و یک سیم دیگه از سنسور جوش وصل شده به بوبینِ ترموکوپل در کاربراتور گاز .
این سنسو کارش قطع کردنِ گاز و خاموش کردن آبگرمکن هست برای وقتی که آب بیش ازحد داغ بشه در مبدل.
احتمالاً شما این سنسور رو از کار انداختین و یا خراب شده وگرنه خودش گاز مشعل رو قطع میکنه تا آسیبی به آبگرمکن وارد نشه
.
عکس سنسورها
[External Link Removed for Guests]
.
[External Link Removed for Guests]
.
2- شاید هم میله ی پیستون خیلی خشک هست و با بستن شیر آب گرم , میله برنمیگرده سمتِ راست و گاز قطع نمیشه . به دو طرفش یک قطره روغن تمیز بزنین
مثل این عکس
تصویر
.
3- اگر با این کارها مشکل حل نشد و آبگرمکنتون قدیمی هست و پیچ vent داره , نیم دور شلش کنین و تست کنین . اگر درست نشد پیچ vent رو برگردونین به حالت اولش
.
نتیجه روخبر بدین
.
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

یکی از دوستان نوشته شده:با سلام به دوستان

یسری سوال و مشکل از پکیجم را دارم .
اطلاعات اولیه
نام پکیج بوتان و پرلا پرو ۲۸ فن دار میباشد.
متراژ محل استفاده ۱۵۰ متر و محل نصب بالکن و سمت جنوبی
الف) یک ماه پس از نصب یواش یواش صدای پکیج بیشتر شد و به حدی بود که شبها صداش توی مخ و بعد چند روز بدتر شد و با تماس با مرکز خدمات و مراجعه و بررسی گفتند فن پکیج خراب و تاب برداشته بود
یک هفته طول کشید تا تامین فن شود و نصب شد و صدای کم شد و مثل روز اول....در این مدت بنده دودکش هم نداشتم.
ب) وقتی فن جدید نصب شد من ترسیدم نکنه بدلیل نداشتن دودکش اینطوری شده که متحمل ۲۰۰ هزار تومان بابت خرید دودکش دوجداره بوتان شدم.
ج) با کمال تعجب بعد یک ماه دیگر از نصب فن جدید صدای ضعیفی در چند روز گذشته شروع به بیشتر شدن کرد که یواش یواش بیشتر شد که مثل قبل صداش روی مخ بود . باز تماس و فعلا منتظر پیگیری هستم... صداش بم زیادیه و صدای خ رررررررر که خواب را شب از سرمان برده .... حدسم اینه باز فن مشکل پیدا کرده!!
سوالات
۱.ایا فن مشکل پیدا کرده است؟
۲.دلیل خرابی فن پکیج من دوبار متوالی از چیست؟
۳.ایا نداشتن دودکش مشکلی ایجاد میکند؟
۴.فشار اب در حالت کار حدود ۱.۵ هست و در حالت سرد ۱ یا کمی کمتر، ایا مشکلی دارد؟
۵.من داخل اتاقها ۶ رادیاتور ۲ تا ۱۴۰ و ۴ تا ۱۲۰ و یک حوله خشک کن بهترین دما پکیج چیست؟
۶.نحوه تنظیم دمای چطوریه؟ یعنی ایا پیچ تتظیم رادیاتورها تا اخر باز باشه و از روی پکیج تنظیم کنم یا پکیج مثلا ۴۵ باشه و با پیچ رادیاتور تنظیم کنم ، منظور بهینه ترین حالت دمای منزل و مصرف گاز کدام است؟
۷.در حالت هواگیری پکیج خاموش باشد یا نه؟
ایا پکیج ما هواگیری اتومات دارد؟ جایی توی اینترنت خوندم این مدل دارد؟
۸.من با پر کردن و تنظیم فشار خیلی مشکل دارم چون دینام اب دو طبقه پایین هست و وقتی پیچ پر کن اب را باز میزارم درجه فشار بجای بالا رفتن هی کم میشود! و با بدبختی کمی میبرم بالا...! ایا در این حالت پکیج خاموش باشد یا روشن؟
۹.در اخر شرمنده از سوالات زیاد...چون خیلی ذهنم را درگیر کرده بود و هم خرابی فن و نفهمیدن دلیل ان....یا محصولات بوتان مشکل داره.....یه صدای مثل کار کردن موتور یخچال اما ۵ برابر صداش زیاد باشه الان دارم.
با تشکر از دوستان در راهنمایی بنده
سلام.
نظر بنده :

1- پکیج نو بوده ؟ اگر نو بوده پس شرکت نصب نکرده چون اونها بدون دودکش نصب نمیکنند .
دودکش کار مهمی انجام میده و نصب نبودنش میتونه کلی مشکلات درست کنه
.
گرمای شدید پکیج میتونه باعث خراب شدن موتور فن دودکش بشه
ولی فن مشعل که دمنده هست با هوای بیرون خنک میشه
.
2- بعید نیست فن از اولش هم معیوب و تعمیری و مرجوعی بوده . از این کارها زیاد دیدم در همه چیز . از خودرو تا وسایل خانگی تا موبایل و غیره
.
شما میتونین با برداشتن روکش پکیج و گوش دادن به صدا , قطعه ی معیوب رو پبدا کنین البته اگر دست به آچار باشین , ابزارهاش رو هم داشته باشین
.
3- بله چون گازهای گرم در محیط داخل پکیج یا اطرافش جمع میشه
.
4- فشار رو ببرید بالا . بایددر حالت کاملاً سرد زیر 1 نباشه .
در حالت کار و داغ بودنِ رادیاتورهای پکیج بهتره فشار بیشتر از 2.5 نباشه
.
ظاهراً در ساختمانتون فشار آب کمه .
وقتی که مصرف کمه مثلاً بعد از نیمه شب یا سحرگاه که فشار آب بیشتره , شیر پرکن رو باز کنین و تنظیمش کنین
.
مسائل مربوط به پمپ آب رو بهتره مطالعه کنین
topic-t123174.html
.
5 و 6 - هر چی دمای پکیج کمتر باشه , مصرف گاز کمتر میشه و استهلاک پکیج و رادیاتورها هم کمار میشه چون حرارتش کمتره
پس باید اول از همه خانه رو ایزوله کنین تا هوای سرد نیاد داخل و هوای گرم نره بیرون
درب تاقهای خالی یا انباری مانند رو ببندین و شیر رادیاتورش رو هم ببندین
.
بعضیها فریزر رو هم در همون اتاقِ سرد میذارند , باعث کاهش مصرف برقش میشه و اگر هم که صدا میده , از صداش هم راحت میشین چون داخل اتاق دربسته هست
.
اگر پنجره ها فلزی هست باید شیشه هاشون از بیرون چسب آکواریوم بخوره تا صد آب و باد و صدا و گرد و خاک بشه
اطراف پنجره هایی هم که باز میشه باید نوار درزگیر فومی بزنین
.
درب واحد هم باید نوار درزگیر ابری داشته باشه . زیر درب ورودی هم باید بسته بشه با چسباندنِ سنگ با ضخامت مناسب جلوی درب
.
پوشیدن لباس زمستانه در خانه هم تاثیر زیادی داره در کاهش مصرف گاز و کاهش استهلاک پکیج و رادیاتورها
.
روسیه یک کشور سردسیر هست اما مصرف انرژیشون خیلی کمه چون اکثر مردم عادت دارند حتی داخل خانه هم پالتو و دستکش و کلاه پشمی بپوشند
.
ملت ما در زمستان خانه رو میکنند کوره بعدش نیمه عریان در خانه میگردند !!!!
این هم مثل همه چیز برای ما ملتِ به اصطلاح بافرهنگ !!! باید فرهنگسازی بشه
.
7- طبق اطلاعات بنده , هواگیری فقط وقتی انجام میشه که داخل رادباتور صدای شُرشر یا چکه ی آب بیاد
.
هواگیری باید با پکیج روشن انجام بشه
اگر رادباتور تراز نباشه هواگیری درست انجام نمیشه . باید اون سمتی که شیر هواگیری هست حدود یک سانت بالاتر باشه وگرنه حبابهای هوا نمیره سمت شیر هواگیری و با هواگیری , هوا تخلیه نمیشه
.
8- باید وقتی فشار آب زیاده هواگیری کنین . اون هم به شرطی که رادیاتور صدای شرشر یا چکه آب میده از داخلش وگرنه لازم نیست .
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

Colonel II
Colonel II
نمایه کاربر
پست: 4642
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹, ۱۲:۴۴ ب.ظ
محل اقامت: زمین پهناور خدا ( أرضُ الله الواسعة)
سپاس‌های ارسالی: 4727 بار
سپاس‌های دریافتی: 8756 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط MOHAMMAD_ASEMOONI »

یکی از دوستان نوشته شده:سلام
.
آبگرمکن بوتان b3215i قبلا شعله گازش روی متوسط بوده خوب کار میکرد
.
الان که هوا سرد شده شعله رو تا آخر باز کردم آبگرمکن روشن میشه منتها شعله خیلی میاد بالا طوری که بعضی قسمت هاش خاموش میشه و دوباره جرقه زن کار می افته و آبگرمکن خاموش میشه.
.
ضمنا اهرم فصل هم سمت چپ هست .
.
با تشکر

سلام
.

ظاهراً فشار گاز بیش از حد هست
.
2 راهکار :
.
1- درجه رو تا حدی ببرید بالا که مشعل آبی بسوزه و شعله اش از مشعل جدا نشه
.
2- شیر گاز ورودی آبگرمکن رو تا حدی ببندین که شعله ی مشعل بیش از حد قوی نشه و مشکل رفع بشه
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های خودرو
صرفه‌جویی دهها میلیونیِ هزینه‌های زندگی
برنامه‌های کاربردی اندروید و اطلاعات مهمِ تنظیمات اندروید
جسارتاً آموزشتوبه به زبان ساده
توصیه‌های بسیار مهم امنیتی
توصیه‌های بسیار مهم سلامتی
سرویس و تعمیر آبگرمکن و پکیج
سیستم آبرسانی ساختمان (پمپ،مخزن،روشهای‌نصب،عیب‌یابی،تعمیر،هشدارها،توصیه‌ها)

دوستِ عزیز،چه باور کنی چه باور نکنی چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد
همه ما آسمونی هستیم و شمارش معکوس برای بازگشتمون از همون روزِ اولِ خلقتمون شروع شده
و حسابرسیِ بسیار دقیقی هم در انتظارمون هست. 
یه آسمونیِ فعال باش که امتحانِ دنیا تکرار شدنی نیست که نیست

اگه باور نمی‌کنی، برو همۀ ثروت و قدرت و هوش و دانش و نفوذت رو به کار بگیر
تا مانعِ پرواز بشی.
باز هم قبول نداری ؟!
این شما و این هم دنیا

New Member
پست: 2
تاریخ عضویت: جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷, ۳:۳۸ ب.ظ

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط prv.carboh »

سلام
دوستان ما بک آبگرمکن قدیمی بوتان داریم وقتی آبگرمکن شمعک روشن می کنم میرم مرحله بعد شیر گار آبگرمکن اونجا که یک میله طلایی داره آتش میگیره وقتی شیر آبگرم باز باشه آبگرمکن روشن باشه این مشکل پیش نمی یاد به محض خاموش کردن دوباره مشکل پیش می یاد

باز کردم اورنگی گریس زدم حل نشد واشر عوض کردم لاستیک دور شیر گاز چهار تا پیچ می خوره هم عوض کردم مشکل حل نشد

لطفا دوستان کمک کنن
آخرین ويرايش توسط 2 on prv.carboh, ويرايش شده در 0.
Major
Major
پست: 228
تاریخ عضویت: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶, ۹:۳۴ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 120 بار
سپاس‌های دریافتی: 327 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط مهاجر تنها »

MOHAMMAD_ASEMOONI نوشته شده: جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷, ۳:۰۱ ب.ظ
یکی از دوستان نوشته شده:سلام
.
آبگرمکن بوتان b3215i قبلا شعله گازش روی متوسط بوده خوب کار میکرد
.
الان که هوا سرد شده شعله رو تا آخر باز کردم آبگرمکن روشن میشه منتها شعله خیلی میاد بالا طوری که بعضی قسمت هاش خاموش میشه و دوباره جرقه زن کار می افته و آبگرمکن خاموش میشه.
.
ضمنا اهرم فصل هم سمت چپ هست .
.
با تشکر

سلام
.

ظاهراً فشار گاز بیش از حد هست
.
2 راهکار :
.
1- درجه رو تا حدی ببرید بالا که مشعل آبی بسوزه و شعله اش از مشعل جدا نشه
.
2- شیر گاز ورودی آبگرمکن رو تا حدی ببندین که شعله ی مشعل بیش از حد قوی نشه و مشکل رفع بشه

یا الله
سلام علیکم

ژیگلور گاز شعله های را چک کنید
هر ردیف شعله ژیگلور مربوط به خودشو داره
از خرابی اونها هم میتونه باشه
New Member
پست: 2
تاریخ عضویت: جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷, ۳:۳۸ ب.ظ

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط prv.carboh »

سلام
دوستان ما بک آبگرمکن قدیمی بوتان داریم وقتی آبگرمکن شمعک روشن می کنم میرم مرحله بعد شیر گار آبگرمکن اونجا که یک میله طلایی داره آتش میگیره وقتی شیر آبگرم باز باشه آبگرمکن روشن باشه این مشکل پیش نمی یاد به محض خاموش کردن دوباره مشکل پیش می یاد

باز کردم اورنگی گریس زدم حل نشد واشر عوض کردم لاستیک دور شیر گاز چهار تا پیچ می خوره هم عوض کردم مشکل حل نشد

لطفا دوستان کمک کنن
Major
Major
پست: 228
تاریخ عضویت: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶, ۹:۳۴ ق.ظ
سپاس‌های ارسالی: 120 بار
سپاس‌های دریافتی: 327 بار

Re: عیب یابی و تعمیر و نگهداری آبگرمکن و پکیج در این تاپیک

پست توسط مهاجر تنها »

prv.carboh نوشته شده: جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷, ۴:۲۴ ب.ظ سلام
دوستان ما بک آبگرمکن قدیمی بوتان داریم وقتی آبگرمکن شمعک روشن می کنم میرم مرحله بعد شیر گار آبگرمکن اونجا که یک میله طلایی داره آتش میگیره وقتی شیر آبگرم باز باشه آبگرمکن روشن باشه این مشکل پیش نمی یاد به محض خاموش کردن دوباره مشکل پیش می یاد

باز کردم اورنگی گریس زدم حل نشد واشر عوض کردم لاستیک دور شیر گاز چهار تا پیچ می خوره هم عوض کردم مشکل حل نشد

لطفا دوستان کمک کنن

هوالحق
سلام
دوست گرامی خانواده بوتان خیلی شلوغه
یک عکس از محل نشتی بگذارید
ارسال پست

بازگشت به “دانش عمومی”