gridface نوشته شده: یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷, ۹:۰۱ ب.ظ
سلام.وقت بخیر
مشکلی با پکیج منزل دارم و ممنون میشم اگر دوستانی که راه حلی دارن ارایه بدن.
پکیج ایران رادیاتور دو مبدل مدل e24ff
سال گذشته به خوبی عملکرد داشت و درجه شوفاژ تا وسط هم که بود خونه گرم میشد. اما امسال با اینکه درجه تا آخر هستش باز هم داغ نمیشه رادیاتورها و پایین هاش تقریبا سرده. ال ای دی های روی پکیج وقتی مشعل روشن میشه تا 80 روشن میشه ولی بعد از یک دقیقه یا کمتر مشعل خاموش میشه و ال ای دی های 80 و 70 و 60 خاموش میشه و تا 50 یا گاهی 40 پایین میاد و میمونه تا دوباره مدتی میگذره و روشن میشه و به همین ترتیب... . هواگیری هم انجام دادم و سیستم هیچ هوایی نداره.
لازم به ذکره که در تابستان به علت سرد و گرم شدن آب مصرفی ، شستشوی مبدل ها توسط تعمیرکار انجام شده و NTC هم تعویض شده.
و یک ماه پیش هم به علت صدای سوت مداومی که داشت باز شده و اورینگ های شیر سه طرفه تعویض شده.
البته از اول پاییز که حالت زمستانه گذاشتم این مشکل گرم نشدن رو داره و ارتباطی با صدا نداره.
ممنون میشم اگر دوستان کمک کنن.
سلام
1- سرد و گرم شدن آب مصرفی علتش اکثراً اینه که مردم شیر سرد و گرم رو با هم باز میکنند و آب سرد میره توی لوله ی آب گرم . قبلاً مفصل توضیح داده شده که علتش و علاجش چیه .
خلاصه اش اینه که
درجه ی آب پکیج و آبگرمکن رو باید تا حدی بالا ببرید که نیازی به مخلوط کردنِ آب سرد با آب گرم نباشه یعنی فقط شیر آب گرم باز باشه
این کار در مصرف گاز و کاهش استهلاک پکیج و آبگرمکن هم خیلی تاثیر داره
همیشه فشار آب سرد بیشتر از آب گرمه پس نباید هر دوتاش با هم باز بشه تا مشکل سرد و گرم شدنِ آب پیش نیاد
.
2- درجه آب رادیاتورها رو بذارید روی 80 و شیلنگ خروجیِ زیر پکیج رو لمس کنین .
آیا خوب داغ میشه ؟
اگه بله , همون موقع سریع برید لوله ی ورودیِ اولین رادیاتور رو هم لمس کنین .
آیا گرماش مثل شیلنگ پکیج هست ؟
باید تقریباً یکسان باشه
اگر نیست پس ممکنه پمپ پکیج مشکل داره و آب رو خوب به جریان درنمیاره
معمولاً یک فیلتر در مسیر رفت و برگشتِ آب در سیستم گرمایش وجود داره که زیر پکیج هست
این فیلتر اگر کثیف بشه مشکل ساز میشه و آب خوب به گردش درنمیاد
.
زنگ بزنین نمایندگی و بپرسین آیا پکیجتون اون فیلر رو داره و کجا هست
3- سنسوری وجود داره که حرارتِ آب رو اندازه میگیره و پیام میده به بوردِ کنتور تا شعله ی مشعل رو کنترل کنه
این سنسور اگر رسوب بگیره یا معیوب بشه هم مشکل ساز میشه
.
4- اگر اهل خانه عادت داشته باشند همیشه شعله ی مشعل زیاد باشه (آب خیلی داغ باشه) , این کار باعث افزایش سرعتِ رسوب گرفتن مبدل میشه چون هر چی داغتر بشه رسوب بیشتری به داخلش میچسبه درست مثل داخل کتری
اگر شعله ی زیر کتری کم باشه تا آب فقط 50 درجه گرم بشه , این کتری شاید یک سوم کتری ای که شعله ی زیر زیاده رسوب بگیره
.
نکته ی مهم اینه که هر چی رسوباتِ داخل لوله ی مسیِ مبدل بیشتر میشه , این رسوب عایق میشه و آب خوب گرم نمیشه و اهل خانه درجه ی آب رو میبرند بالاتر و این یعنی بیشتر داغ شدنِ لوله ی مسی و بالا رفتنِ سرعتِ رسوب گرفتن
.
علاج این مشکل فقط اینه که مبدل به خوبی رسوب زدایی بشه و یا عوض بشه . بعدش هم درجه آب باید همیشه روی کم باشه وگرنه دوباره به سرعت رسوب میگیره خصوصاً در شهرهایی مثل اصفهان که رسوبات آب خیلی زیاد هست یعنی سختیِ آب زیاد هست یا به قولِ عوام , آب خیلی سنگین هست .
آبِ سنگین یک آب کمیاب هست که اتم ئیدروژنش متفاوت هست . در گوگل سرچ کنین برای اطلاعات بیشتر
.
آبی که املاحش زیاده اسمِ درستش آب سخت هست
.
.
موضوع مهم دیگه اینه که
نصب رادیاتورهای بزرگتر از حدِ لازم , مفید هست
رادیاتورهای بزرگ باعث میشه گرمایششون بیشتر باشه درنتیجه مجبور نیستین دمای آب پکیج رو خیلی ببرین بالا و این خیلی تاثیر داره در کاهش مصرف گاز و کاهش استهلاکِ پکیج چون با حرارت کمتر کار میکنه
پس اگر گفتند برای این اتاق یک رادیاتور 80 سانتی کافیه , شما 100 سانتی یا حتی 120 نصب کنین تا سطح تماسش با هوای اتاق بیشتر باشه و تبادلِ حرارتی بهتر انجام بشه
وقتی هم هوا خیلی سرد نیست , پکیج با حرارت بسیار کم کار میکنه
در سرمای شدید هم خانه به خوبی گرم میشه بدونِ اینکه مجبور باشید دمای آب رو خیلی ببرید بالا
یعنی نصب رادیاتورهای بزرگتر , سود اندر سود هست در دراز مدت